Plus de 30 ans après son ouverture le site des Halles de Paris doit être restructuré et modernisé du fait de sa forte fréquentation, du vieillissement de ses structures ainsi que de l’évolution des normes de sécurité.

Une partie importante de la rénovation concerne le système de désenfumage de l’ancien Forum des Halles. Conçu au milieu des années 70, celui-ci s’ s’articule autour d’une même gaine en tôle d’acier protégée par flocage et qui dessert 16 compartiments répartis sur 4 niveaux.

Dans le cadre de la mise à niveau de ce système de désenfumage effectuée par la SCFHP (Société civile du Forum des Halles de Paris), la Commission de sécurité a demandé à ce que soit évalué le comportement des futurs clapets qui seront installés sur ce système, leur particularité étant qu’il est prévu qu’ils soient utilisés à la fois comme des clapets mais aussi comme des volets.

La particularité du système est que la gaine est commune au désenfumage et à l’extraction confort. L’extraction dans les compartiments est assurée par des piquages effectués sur cette grande gaine. Ces piquages sont communs au désenfumage et au confort et sont protégés par des clapets de façon à ce que le feu ne se propage pas de la gaine aux compartiments non sinistrés. Les clapets correspondants au compartiment sinistré doivent cependant être maintenus ouverts pour que l’extraction désenfumage puisse se faire.

Le scénario est ainsi le suivant:

Dans ce concept, les clapets doivent alors travailler comme des volets. La SCFHP a missionné le laboratoire d’Efectis France pour réaliser une étude de faisabilité du projet afin de s’assurer que le recours à des clapets sera aussi efficace que la mise en œuvre de volets. L’étude a donc consisté dans un premier temps à comparer les clapets et volets des différents fabricants retenus et à estimer le comportement au feu de ces éléments dans des conditions d’essais « inversées » par rapport à celles prévues par les méthodes d’essais en vigueur.

Compte tenu des contraintes importantes dans les gaines (pression de 1500 Pa dans la gaine périphérique en situation courante et débits d’extraction lors du désenfumage de 10 000 à 15 000 m3/h) et des pertes de charge importantes sur le réseau, des essais aérauliques ont été réalisés afin de déterminer, dans les conditions du site, les pertes de charge liées aux clapets seuls.

En collaboration avec les industriels, des modifications mineures ont été apportées aux mécanismes des clapets (notamment retrait du fusible) préalablement à la réalisation d’essais de résistance au feu spécifiques définis sur la base des exigences de la norme EN 1366-10, norme actuellement en vigueur pour les volets et permettant de juger notamment l’efficacité du désenfumage.

Enfin, un avis de chantier a pu être établi par Efectis validant les principes d’installation sur les gaines existantes du Forum. L’étude a permis d’éviter la reconstruction complète d’un nouveau système de désenfumage tout en garantissant un niveau de sécurité équivalent avec celui attendu par les réglementations en vigueur aujourd’hui.